消防檢測服務對消防管道施工安全管理要求分析
01
一、安全管理
1.1進入施工現場必須遵守安全操作規程和現場安全管理規定。
1.2必須經過三級安全教育,經考核方可上崗作業。
1.3進入施工現場必須戴好安全帽,扣好帽帶,正確使用勞保用品,嚴禁穿拖鞋、赤腳等進入施工現場。嚴禁酒后作業等違章違規操作。
1.4高處作業必須戴好安全帽、系安全帶、穿防滑鞋、衣著靈便。
1.5在作業中如發現有安全隱患時,必須及時解決,危及人身安全時,必須停止作業。
1.6各特種作業項目必須由本專業特種作業人員操作,嚴禁持假證上崗或跳崗作業。施工必須按操作規程及相關要求作業,特種作業人員證件必須交復印件到項目安全部備案。
1.7遇有惡劣天氣(如臺風瀑雨及**規定中高溫天氣等)等不具備施工條件情況時,應立即停止施工。
1.8工人上下班過程中,要遵守交通規則,綠燈行、紅燈停。
02
二、施工條件
2.1結構施工完畢,現場已清理干凈。
2.2安裝所需要的基準線已標明,如吊頂標高、地面標高、內隔墻位置線等。
2.3設備基礎經檢驗符合設計要求,達到安裝條件。
2.4安裝管道所需要的操作架應由專業人員搭設完畢。
2.5檢查管道支架、預留孔洞的位置、尺寸是否正確。
03
三、安裝準備
3.1認真熟悉圖紙,根據施工方案、技術、安全交底的具體措施選用材料,測量尺寸,繪制草圖,預制加工。
3.2核對有關專業圖紙,查看各種管道的坐標、標高是否有交叉或排列位置不當,及時與設計人員研究解決,辦好洽商手續。
3.3檢查預埋和預留洞是否準確。
3.4檢查管材、管件、閥門、設備及組件等是否符合設計要求和質量標準。
3.5要安排合理的施工順序,避免工種交叉作業的干擾影響施工。
3.6主要設備、器具應有安裝使用說明書,嚴格按照使用說明正確操作使用。
3.7材料要求:各類工程材料必須檢驗合格,不得使用**限制使用和淘汰落后的建材產品。型鋼等輔材需總包驗收合格后方可投入使用。
04
四、施工流程
4.1支架安裝
4.1.1本工程管線復雜,管路需與各專業協商一致后,現場調整,所有支架應根據現場情況預制,保證樓層凈空要求及美觀,現場無法調整的需上報設計單位協商解決。
4.1.2垂直安裝的總(干)管,其下端應設置承重固定支架,防止立管下墜,上部末端設置防晃支架固定。管道的干管三通與管道彎頭處應加設支架固定,管道支吊架應固定牢固。
4.1.3噴淋系統管道支吊架與噴嘴間距不宜小于300mm,圓鋼吊架可小到70mm,與末端噴嘴間距不宜大于750mm,配水支管上每一直管段相鄰兩噴嘴間至少設置一只支吊架。
4.1.4噴淋管道的干管、立管均應加防晃固定支架,干管或分層干管可設在直管段中間,距立管及末端不宜超過12m;單桿吊架長度小于150mm時,可不加防晃固定支架。當管徑大于等于DN50時,每段管道至少應設置一個防晃支架.當管道改變方向時應加置一個防晃支架。防晃固定支架應能承受管道、零件、閥門及管內水的總重量和50%水平方向推動力而不損壞或產生永久變形。立管要設兩個方向的防晃固定支架。
4.1.5管道的三通、接口與彎頭等管件應避開支架、墻壁與樓板。
4.2干管安裝
4.2.1管道的加工預制:管道的加工預制應集中在加工棚(平臺)內,并根據施工圖和經現場測繪后繪制的單線圖進行預制加工;嚴格控制加工預制質量,不定期的對已加工的管道進行抽樣檢驗與試壓檢驗,發現問題及時整改調正。
4.2.2管道與閥門、設備間的法蘭連接:管道與設備連接時,宜采用短管先進行法蘭連接,定位連接成型后再安裝到位,然后再與系統管道連接。
4.2.3管道進行預制前,需對管口的平整度進行檢查,平整度須符合規范要求。鍍鋅鋼管的切割應采用砂輪切割機切斷,管道斷口應平整、無毛刺等缺陷,并用角向砂輪打磨光潔。
噴淋管道連接不宜采用補心,應采用異徑管箍,彎頭上不得用補心,應采用異徑彎頭。
4.2.4噴淋主管安裝時確保成一直線主管的同心度,隨時對管路進行校直,確保直線。支管的安裝在主管試壓合格后進行,噴淋系統水平管要有0.002坡度坡向放水點。
4.2.5管道穿墻或樓板時應加設套管,管道與套管間的間隙應填塞柔性不燃材料。
4.3噴淋支管安裝
4.3.1確保噴淋管路安裝的美觀,管子的直度及同心度、套絲質量需達到要求,配件端正無偏絲現象。不合格管件嚴禁使用,屬于管件內螺紋質量問題,要重新更換,屬于管道組裝緊固未到位的,要進行重新處理,保證噴頭立支管時不致有歪斜或噴頭不在同一條直線上的現象。
4.3.2支管安裝時先對管段進行編號,統一下料、統一套絲、統一安裝,對先施工的*靠近主管的同一編號管段的三通口進行拉線,對有偏差的三通口的管段進行調整,偏差太大者,管道重新下料,以確保每一個噴淋頭均在一直線上。然后再進行下一編號的管段及連接件的安裝,要求同前。同時管道的支吊架的安裝也做到縱向、橫向成線。
4.3.3為防止管道正常運轉時晃動,妨礙噴頭噴水效果,固定的支吊架需滿足:
4.3.4吊架與噴頭的距離應不小于300mm,距末端噴頭的距離不大于750mm。
4.3.5吊架應設置于相鄰噴頭間的管段,相鄰噴頭間距不大于3.6m時,可裝設一個;小于1.8m時,可隔段設置。
4.4管道及管件連接
4.4.1鍍鋅鋼管絲扣連接
消防系統管道小于DN100采用鍍鋅鋼管,絲扣連接。
a.管道安裝時絲口應光滑、完整無斷絲,絲口填料采用四氟乙烯生料帶或白漆麻絲,管道一次裝緊,絲口外露部分應涂刷防銹漆加以保護,絲口填料不得進入管道。
b.管道螺紋連接采用電動套絲機進行加工,加工次數為1~3次不等,螺紋的加工做到端正、清晰、完整光滑,不得有毛刺、斷絲,缺絲總長度不得超過螺紋長度的10%。
c.填料采用白厚漆麻絲或生料帶,螺紋一次擰緊,不得回擰,并留有螺紋2-3圈。
d.管道連接后,把擠到螺紋外面的填料清理干凈,填料不得擠入管腔,以免阻塞管路,同時對裸露的螺紋進行防腐處理。
4.4.2機械溝槽式剛性接口管道安裝
消防系統管道大于等于DN100采用鍍鋅鋼管溝槽式管配件連接。
a.施工順序:管材經檢驗合格后,先做好管道鍍鋅加工檢驗,然后按照管道的預制加工單線圖,進行管道的下料、壓槽預制;同時按管道的坐標、標高、走向,進行管道的支(吊)架預制加工、安裝;待已加工預制的管道檢驗合格后,即可投入管道安裝。
b.管道的溝槽加工:利用電動機械壓槽機加工,管道壓槽預制時,應根據管道口徑大小配置(調正)相應的壓槽摸具,同時調正好管道滾動托架的高度,保持被加工管道的水平,并與電動機械壓槽機中心對直,保證管道加工時旋轉平穩,確保溝槽加工質量。
c.管端檢查:管道的溝槽壓制加工后,應嚴格檢查溝槽加工的深度與寬度必須符合要求,管端與溝槽外部必須無劃痕、凸起或滾輪的印記等缺陷,保證管道的密封性能;同時應對管道內壁其溝槽擠壓加工部位,涂刷防銹漆加以保護。
d.管道組對、卡箍的襯墊檢查與潤滑:管道在組對安裝前,應檢查使用的卡箍襯墊的型號、規格必須符合設計和產品要求;卡箍的襯墊安裝時,應在襯墊的凸緣和外側涂抹薄層潤滑劑,再將襯墊套在一側管道上,保證襯墊不伸出管端,待另一側管道對口到位后,將襯墊安裝到位,襯墊不應延伸到任何一個槽中。
e.管道的卡箍外殼安裝:管道及管件在組對安裝前,也應檢查使用的卡箍外殼的型號、規格必須符合設計和產品要求;卡箍外殼安裝時應先拆下卡箍外殼上其中一端的一只螺栓,然后套在管道上襯墊的外面,移動卡箍外殼,使卡箍外殼的兩條筋與溝槽吻合,再插入螺栓定位,待檢查管道安裝的同心度或管道的三通、彎頭與閥類安裝、開啟方向均符合設計施工圖要求時,方可輪流、均勻地上緊兩側螺栓,確保管道的卡箍外殼兩條筋與管道溝槽均勻、緊密接觸,從而保證其管道卡箍接口的密封性、剛度與強度達到設計和產品技術要求。
f.管道卡箍式機械三(四通)通安裝:在管道安裝到位后,根據施工圖設置的坐標位置現場定位,并采用專用配套的電動機械鉆孔機鉆孔(選用專用配套鉆頭),其孔徑應比機械三(四)通的定向器安裝環稍大一點;機械三(四)通安裝時,應檢查其產品規格、尺寸是否符合產品設計要求,安裝定向器與安裝環時,應確保與開孔口對準,安裝定位后,應均勻帶緊兩惻螺栓,使機械三(四)通與管道緊密、均勻地結合,保證機械三(四)通的接口部位的嚴密性、剛度與強度。
4.5消防箱和消火栓的安裝
4.5.1室內消火栓安裝,其位置應符合設計要求。未經設計同意,不得擅自改動。
4.5.2對消火栓箱的安裝要求同衛生潔具安裝的要求,要求做到穩、準、牢。同時在箱體具體安裝過程中,應根據消火栓箱的布置,選擇合適開啟方向門的箱體。
4.5.3消火栓箱附件安裝前,對箱體表面和消防箱門玻璃要逐個擦拭干凈,麻織帶和水槍按照設計或標準圖集要求堆放好。
4.5.4室內消火栓。其栓口應朝外,且不應與門框相碰。以栓閥的坐標、標高定位甩口,核定后在穩固消火栓箱,閥門中心距地面為1.1米,距箱側面為140毫米,距箱后內表面為100毫米。
4.5.5消火栓水龍帶與快速接頭連接,應用專門夾頭,并根據箱內構造將水龍帶掛在箱內的掛鉤或水龍帶盤上。
4.5.6消火栓必須密封嚴實,不得有滲漏,且開啟容易。
4.5.7消火栓箱體安裝在輕質隔墻上,應有加固措施。
4.5.8消火栓配件安裝應在交工前進行。消防水龍帶每根長度不大于25m,應拆好放在掛架上或雙頭外卷卷實、盤緊放在箱內。消防水槍要豎放在箱體內側,自救式水槍和軟管應放在掛卡上或放在箱底部。消防水龍帶與水槍、快速接頭的連接使用卡箍時,在里側加一道鉛絲。設有電控按鈕時,應注意與電氣專業配合施工。
4.6 噴頭安裝
4.6.1噴灑頭的規格、類型、動作溫度要符合設計要求。
4.6.2噴灑頭安裝的保護面積、噴頭間距及距墻、柱的距離應符合規范要求,未經設計同意不得擅自改動。
4.6.3噴淋立支管安裝時,做好與裝飾單位的協調配合,對立支管安裝后試壓。
4.6.4在方向一致,標高相稱的場所,安裝噴淋頭時,宜用一根直線,固定在*前與后的兩只噴間,然后安裝中間部分,保證其美觀性。
4.6.5噴灑頭的兩翼方向應成排統一安裝。護口盤要貼緊吊頂,走廊單排的噴頭兩翼應橫向安裝。
4.6.6安裝噴灑頭應使用特制專用扳(燈叉型),填料宜采用聚四氟乙烯帶,防止損壞和污染吊頂。
4.6.7水幕噴灑頭安裝有應注意朝向被保護對象,在同一配水支管上應安裝相同口徑的水幕噴頭。
4.6.8噴灑管道的固定支架安裝需滿足4.1部分要求。
4.7消防水泵安裝
4.7.1水泵的規格型號應符合設計要求。
4.7.2水泵配管安裝應在水泵定位找平、找正、穩固后進行。水泵設備不得承受管道的重量。
4.7.3配管法蘭應與水泵、閥門的法蘭相符,閥門安裝手輪方向應便于操作,標高一致,配管排列整齊。
4.8水泵接合器安裝
水泵接合器安裝位置應有明顯標志,閥門位置便于操作,接合器附近不得有障礙物。安全閥按系統工作壓力定壓,防止消防車加壓過高破壞室內管網及部件,接合器應裝有泄水閥。
4.9閥門等消防組件安裝
4.9.1閥門安裝前按設計要求,檢查其種類、規格、型號及質量,閥桿不得彎曲,按規定對閥門進行試壓,對于安裝在主干管上起切斷作用的閉路閥門,應逐個作強度和嚴密性試驗。強度和嚴密性試驗壓力應為閥門出廠規定之壓力。并做好閥門試驗記錄。檢驗是否泄漏。
4.9.2閥門安裝的位置除施工圖注明尺寸外,一般就現場情況,做到不妨礙設備的操作和維修,同時也便于閥門自身的拆裝和檢修。
4.9.3水平管道上的閥門安裝位置盡量保證手輪朝上或者傾斜45°或者水平安裝,不得朝下安裝。
4.9.4法蘭閥門與管道一起安裝時,可將一端管道上的法蘭連接好,并將法蘭緊固好,一起吊裝;另一端法蘭為活口,待兩邊管道法蘭調整好,再將法蘭盤與管道點焊定位,并取下裝好,鍍鋅后再將管道法蘭與閥門法蘭進行連接。
4.9.5閥門法蘭盤與鋼管法蘭盤平行,一般誤差應小于2mm,法蘭螺栓應對稱上緊,選擇適合介質參數的墊片置于兩法蘭盤的中心密合面上,注意放正,然后沿對角先上緊螺栓,*后全面上緊所有螺栓。
4.9.6大型閥門吊裝時,應將繩索栓在閥體上,不準將繩索系在閥桿、手輪上。安裝閥門時注意介質的流向,截止閥及止回閥不允許反裝。
4.9.7螺紋式閥門,要保持螺紋完整,加入填料后螺紋應有3扣的預留量,緊靠閥門的出口端裝有活接,以便拆修。
4.9.8螺紋式法蘭連接的閥門,必須在關閉情況下進行安裝,同時根據介質流向確定閥門安裝方向。
4.9.9報警閥的銘牌、規格、型號應符合設計圖紙要求,報警閥組合體配件完好齊全;閥辨啟閉靈活,密封性好,閥體內清潔無異物堵塞;報警閥安裝應先安裝主閥體,與消防立管的連接,應保持水流方向一致,再進行報警閥輔助管道的連接。報警閥應安裝在明顯而便于操作的地點,距地面高度一般為1米左右。兩側距墻不小于0.5米,正面距墻1.2米。
4.9.10水流指示器應水平立裝,傾斜度不宜過大,保證葉片活動靈敏,水流指示器前后應保持有5 倍安裝管徑長度的直管段,安裝時注意水流方向與指示器的箭頭一致。國內產品可直接安裝在絲扣三通上,進口產品可在干管開口,用定型卡箍緊固。水流指示器適用于直徑為50~150mm 的管道上安裝。⑹噴灑分支水流指示器不得連接其他用水設施,每路分支均應設置測壓裝置。
節流裝置
在高層消防系統中,低層的噴灑頭和消火栓流量過大,可采用減壓孔板或節流管裝置均衡。減壓孔板應設置在直徑不小于50mm 的水平管段上,孔口直徑不應小于安裝管段直徑的50%,孔板應安裝在水流轉彎處下游一側的直管段上,與彎管距離不應小于設置管段直徑的2倍。
報警閥配件安裝應在交工前進行,延遲器安裝在閉式噴頭自動噴水滅火系統上,是防止誤報警的設施??砂凑f(shuō)明書及組裝圖安裝,應裝在報警閥與水力警鈴之間的信號管道上,水力警鈴安裝在報警閥附近。
09
五、管道試壓
管系統安裝完成后,應對系統進行試壓。(隱蔽工程在隱蔽前先試壓,并經建設單位或監理工程師認可)。
5.1消防噴淋系統設計壓力均大于1.0Mpa,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4Mpa,
5.2水壓強度試驗的測試點設在管網的*低點。對管網注水時,應先將管網內的空氣排凈,并緩緩升壓。達到試驗壓力后,穩壓30分鐘,目測管網,應無泄漏和無變形,且壓力降不應大于0.05Mpa。
5.3水壓強度試驗和管網沖洗合格后進行水壓嚴密性試驗。試驗壓力為設計工作壓力,穩壓24小時,無泄漏為合格。
5.4有吊頂則在封吊頂前進行試壓,為了不影響吊頂裝修進度分層分段試壓,試壓完后沖洗管道,合格后可封閉吊頂。吊頂材料在管箍甩口處開一個30mm 的孔,把預留口露出,吊頂裝修完后把絲堵卸下安裝噴灑頭。
5.5管道可分層分段進行,上水時*高點要有排氣裝置,高低點各裝一塊壓力表,上滿水后檢查管路有無滲漏,應在加壓前緊固,升壓后再出現滲漏時做好標記,卸壓后再處理,必要時卸水處理。冬季試壓環境溫度不得低于5℃,夏季試壓*好不直接用外線上水,防止結露。試壓合格后及時辦理驗收手續。
5.6消防管道在試壓完畢后可連續做沖洗工作。沖洗前先將系統中的流量減壓孔板、過濾裝置拆除,沖洗水質合格后重新裝好,沖洗出的水要有排放去向,不得損壞其他成品。
5.7消防系統同水調試應達到消防部門測試規定條件。消防水泵應接通電源并已試運轉,測試*不利點的噴灑頭和消火栓的壓力和流量能滿足設計要求。
06
六、質量標準
6.1自動噴灑和水幕消防裝置的噴頭位置、間距和方向必須符合要求和施工規范規定。
6.2箱式消火栓的安裝應栓口朝外,閥門距地面、箱壁的尺寸符合施工規定。水龍帶與消火栓和快速連接頭綁扎緊密,并卷折掛在托盤或支架上。
6.3消火栓閥門中心距地面為1.1m,允許偏差20mm。閥門距箱側面為140mm,距箱后內表面為100mm,允許偏差5mm。
6.4自動噴灑和水幕消防系統的管道應有坡度。充水系統應不小于0.002;沖氣系統和分支管應不小于0.004。
6.5吊架與噴頭的距離,應不小于300mm,距末端噴頭的距離不大于750mm。
6.6吊架應設在相鄰噴頭間的管段上,當相鄰噴頭間距不大于3.6m,可設一個;小于1.8m,允許隔斷設置。
6.7管道系統嚴格按照現行規范要求和設計要求施工。
07
七、成品保護
7.1消防系統施工完畢后,各部位的設備部件要有保護措施,防止碰動跑水,損壞裝修成品。
7.2報警閥配件、消火栓箱內附件,各部位的儀表等均應加強管理,防止丟失和損壞。
7.3消防管道安裝與土建及其他管道發生矛盾時,不得私自拆改,要經過設計,辦理變更洽商妥善解決。
7.4噴灑頭安裝時不得污染和損壞吊頂裝飾面。
看點
08
八、質量通病預防注意事項
8.1噴灑管道拆改嚴重:各專業工序安裝協調不好,應有總體安排。
8.2噴灑頭處有滲漏現象:由于系統尚未試壓就封閉吊頂,造成通水后滲漏。封吊頂前必須試壓,辦理隱蔽工程驗收手續。
8.3噴灑頭與吊頂接觸不老,護口盤偏斜:由于支管末端彎頭處未加卡件固定,支管尺寸不準,使護口盤不正。
8.4噴灑頭不成排、成行:由于未拉線安裝。
8.5水流指示器工作不靈敏:由于安裝方向相反或電接點有氧化物造成接觸不良。
8.6水泵接合器不能加壓:由于閥門未開啟,單向閥裝反或有盲板未拆除造成。
8.7開式噴灑系統測試時噴頭工作中堵塞:應在安裝噴頭前做沖洗或吹洗工作。
8.8消火栓箱門關閉不嚴:由于安裝未找正或箱門強度不夠變形造成。
8.9消火栓閥門關閉不嚴:由于管道未沖洗干凈,閥座有雜物造成。
09
九、其他事項
9.1現場管道必須堆放整齊,庫房內機具擺放有序、各管件分開擺放,庫房需配有滅火措施。
9.2搬管材和管件時,應小心輕放,嚴禁撞擊、與尖銳物品碰觸和拋、摔、滾、拖,保護好管道鍍鋅層。用車輛運輸管材、管件、要綁扎牢固;人力搬運,起落要一致,通過溝、坑、井,要搭好通道,不得超重跨越,不準碰、觸、壓電源電線。
9.3管道吊裝時,倒鏈應完好可靠,吊件下方禁止站人,管子就位卡牢后,方可松倒鏈吊鉤。
9.4管道及支架防腐措施需嚴格遵循設計要求,施工過程中管道、管件、支架脫落油漆部位需重新補刷油漆。
9.5用風鉆、電鉆、電錘或鏨子打透眼時,板下、墻后不得有人靠近,對天花進行鉆孔施工時,需帶防護眼鏡。
9.6用切管機具切割管子,要墊平卡牢,切管機刀片均應完好,電動機接線正確,接地可靠。操作時,應站在側面,應戴防護眼鏡。切割的管道口應平齊,保證管道壓槽及套絲質量。
9.7電焊、氣焊(氣割)作業人員必須持有特殊作業操作證方可上崗操作,并嚴格遵守氣割、電焊'十不燒'規定。
9.8電焊機必須配備二次漏電保護裝置、滅火器。
9.9氣焊操作的氧氣瓶、乙炔瓶的閥表必須齊全有效,氧氣瓶、乙炔瓶存放應放在陰涼處,不得在強烈的陽光下曝曬,兩者距離不得少于5m,與明火或焊炬的距離不小于10m。作業區或焊割部位附近有易燃易爆物品,其距離不小于20m,或采取有效安全防護措施,否則嚴禁作業,氧氣瓶嚴防沾染油脂,有油脂衣服、手套等禁止與氧氣瓶、減壓閥、氧氣軟管接觸。
9.10管道支架集中刷油漆的場地必須通風良好,防止施工工人中毒,并應采取相應防護措施。